_级毛片,国产福利99,一本久道热中字伊人,在线a国产,日韩亚洲人成在线综合日本,日本在线视,亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站

  • 供暖系統調試節能工程2020-03-30

    供暖系統調試節能工程

    主控項目:

    供暖系統安裝完畢后,應在采暖期內與熱源進行聯合試運轉和調試。聯合試運轉和調試結果應符合設計要求,采暖房間溫度不得低于設計溫度,且可調控不高于1℃,各相鄰房間的溫度差不應大于2℃;

  • 供暖系統保溫節能工程2020-03-30

    供暖系統保溫節能工程

    主控項目:

    供暖系統節能工程所采用的保溫材料應進行進場驗收與核查,驗收與核查的結果應經監理工程師檢查認可,且形成相應的驗收與核查記錄。保溫材料的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;

    供暖系統節能工程采用保溫材料等進場時,應對其導熱系數、密度、吸水率、有機保溫材料的燃燒性能和氧指數等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢;

    供暖系統保溫層和防潮層的施工應符合下列規定:1,保溫材料的燃燒性能、材質、規格及厚度等應符合設計要求;2,保溫管殼的粘貼應牢固、鋪設應平整。硬質或半硬質的保溫管殼每節至少應用防腐金屬絲或那腐織帶或孲媚z帶進行捆扎或粘貼2道,其間距為300~350mm,且捆扎、粘貼應緊密,無滑動、松弛及斷裂現象;3,硬質或半硬質保溫管殼的拼接縫隙不應大于5mm,并用粘結材料勾縫填滿;縱縫應錯開,外層的水平接縫應設在側下方;4,松散或軟質保溫材料應按規定的密度壓縮其體積,疏密應均勻。氈類材料在管道上包扎時,搭接處不應有空隙;5,防潮層應緊密粘貼在保溫層上,封閉良好,不得有虛粘、氣泡、褶皺、裂縫等缺陷;6,防潮層的立管應由管道的低端向高端敷設,環向搭接縫應朝向低端;縱向搭接縫應位于管道的側面,并順水?,卷材防潮層采用螺旋形纏繞的方式施工時,卷材的搭接寬度宜為30~50mm;8,閥門及法蘭部位的保溫層結構應嚴密,且能單獨拆卸并不得影響其操作功能;

    一般項目:

    供暖系統應隨施工進度對與節能有關的隱蔽部位或內容進行驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料;

    供暖系統過濾器等配件的保溫層應密實、無空隙,且不得影響其操作功能;

  • 供暖系統制式及散熱設備節能工程2020-03-30

    供暖系統制式及散熱設備節能工程

    主控項目:

    供暖系統節能工程所采用的散熱設備、熱計量裝置、溫度調控裝置、自控閥門、儀表等應進行進場驗收與核查,驗收與核查的結果應經監理工程師檢查認可,且形成相應的驗收與核查記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家、我省現行有關標準的規定;

    供暖系統節能工程采用的散熱器進場時,應對其單位散熱量、金屬熱強度等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢;

    供暖系統安裝的溫度調控裝置和熱計量裝置應滿足設計要求的分室(戶或區)溫度調控、樓棟熱計量和分戶或分室(區)熱量(費)分攤功能;

    供暖系統的安裝應符合下列規定:1,供暖系統的形式,應符合設計要求:2,散熱設備、閥門、過濾器、溫度計及儀表應按設計要求安裝齊全,不得隨意增減或更換;3,室內溫度調控裝置及熱量表、水利平衡閥等熱力入口裝置的安裝位置和方向應符合設計要求,便于觀察和操作;

    散熱器及其安裝應符合下列規定:1,散熱器的規格、數量及安裝方式應符合設計要求,如散熱器型號改變,其散熱量應經換算,并經設計部門確認;2,散熱器外表面應刷非金屬性涂料;

    散熱設備恒溫控制閥及其安裝應符合下列規定:1,恒溫閥的規格、數量應符合設計要求;2,明裝散熱器的恒溫閥不應安裝在狹小和封閉空間,恒溫閥閥頭應水平安裝,且不應被散熱器或其他障礙物遮擋;3,暗裝散熱器的恒溫閥應采用外置式溫度傳感器,并應安裝在空氣流通且能正確反映房間溫度的位置上;

    溫熱水地面符合供暖系統的安裝除了應符合本標準第10.2.5條的規定外,尚應符合下列規定:1,防潮層和絕熱層的厚度應符合設計要求;2,室內溫控裝置的傳感器應安裝在避開陽光直射和發熱設備,及其具有代表性的房間內,且距地1.4m的內墻上;

    供暖系統熱力入口裝置的安裝應符合下列規定:1,熱力入口裝置中的各種部件的規格、數量,應符合設計要求;2,計量裝置、過濾器、壓力表、溫度計的安裝位置和方向應正確,并便于觀察、維修;3,力平衡裝置及各類閥門的安裝位置和方向應正確,并便于操作和調試。安裝完畢后,應根據系統水力平衡要求進行調試并作出標識;

    13