供暖系統調試節能工程2020-03-30
供暖系統保溫節能工程2020-03-30
供暖系統保溫節能工程
主控項目:
供暖系統節能工程所采用的保溫材料應進行進場驗收與核查,驗收與核查的結果應經監理工程師檢查認可,且形成相應的驗收與核查記錄。保溫材料的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;
供暖系統節能工程采用保溫材料等進場時,應對其導熱系數、密度、吸水率、有機保溫材料的燃燒性能和氧指數等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢;
供暖系統保溫層和防潮層的施工應符合下列規定:1,保溫材料的燃燒性能、材質、規格及厚度等應符合設計要求;2,保溫管殼的粘貼應牢固、鋪設應平整。硬質或半硬質的保溫管殼每節至少應用防腐金屬絲或那腐織帶或孲媚z帶進行捆扎或粘貼2道,其間距為300~350mm,且捆扎、粘貼應緊密,無滑動、松弛及斷裂現象;3,硬質或半硬質保溫管殼的拼接縫隙不應大于5mm,并用粘結材料勾縫填滿;縱縫應錯開,外層的水平接縫應設在側下方;4,松散或軟質保溫材料應按規定的密度壓縮其體積,疏密應均勻。氈類材料在管道上包扎時,搭接處不應有空隙;5,防潮層應緊密粘貼在保溫層上,封閉良好,不得有虛粘、氣泡、褶皺、裂縫等缺陷;6,防潮層的立管應由管道的低端向高端敷設,環向搭接縫應朝向低端;縱向搭接縫應位于管道的側面,并順?,卷材防潮層采用螺旋形纏繞的方式施工時,卷材的搭接寬度宜為30~50mm;8,閥門及法蘭部位的保溫層結構應嚴密,且能單獨拆卸并不得影響其操作功能;
一般項目:
供暖系統應隨施工進度對與節能有關的隱蔽部位或內容進行驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料;
供暖系統過濾器等配件的保溫層應密實、無空隙,且不得影響其操作功能;
Popup content
Some text for popup window.
供暖系統制式及散熱設備節能工程2020-03-30
供暖系統制式及散熱設備節能工程
主控項目:
供暖系統節能工程所采用的散熱設備、熱計量裝置、溫度調控裝置、自控閥門、儀表等應進行進場驗收與核查,驗收與核查的結果應經監理工程師檢查認可,且形成相應的驗收與核查記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家、我省現行有關標準的規定;
供暖系統節能工程采用的散熱器進場時,應對其單位散熱量、金屬熱強度等技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢;
供暖系統安裝的溫度調控裝置和熱計量裝置應滿足設計要求的分室(戶或區)溫度調控、樓棟熱計量和分戶或分室(區)熱量(費)分攤功能;
供暖系統的安裝應符合下列規定:1,供暖系統的形式,應符合設計要求:2,散熱設備、閥門、過濾器、溫度計及儀表應按設計要求安裝齊全,不得隨意增減或更換;3,室內溫度調控裝置及熱量表、水利平衡閥等熱力入口裝置的安裝位置和方向應符合設計要求,便于觀察和操作;
散熱器及其安裝應符合下列規定:1,散熱器的規格、數量及安裝方式應符合設計要求,如散熱器型號改變,其散熱量應經換算,并經設計部門確認;2,散熱器外表面應刷非金屬性涂料;
散熱設備恒溫控制閥及其安裝應符合下列規定:1,恒溫閥的規格、數量應符合設計要求;2,明裝散熱器的恒溫閥不應安裝在狹小和封閉空間,恒溫閥閥頭應水平安裝,且不應被散熱器或其他障礙物遮擋;3,暗裝散熱器的恒溫閥應采用外置式溫度傳感器,并應安裝在空氣流通且能正確反映房間溫度的位置上;
溫熱素面废供诺統的安裝除了應符合本標準第10.2.5條的規定外,尚應符合下列規定:1,防潮層和絕熱層的厚度應符合設計要求;2,室內溫控裝置的傳感器應安裝在避開陽光直射和發熱設備,及其具有代表性的房間內,且距地1.4m的內墻上;
供暖系統熱力入口裝置的安裝應符合下列規定:1,熱力入口裝置中的各種部件的規格、數量,應符合設計要求;2,計量裝置、過濾器、壓力表、溫度計的安裝位置和方向應正確,并便于觀察、維修;3,力平衡裝置及各類閥門的安裝位置和方向應正確,并便于操作和調試。安裝完畢后,應根據系統水力平衡要求進行調試并作出標識;
Popup content
Some text for popup window.
-
共1頁 3條
我們的服務
-
房屋工程質量檢測
工程材料 建筑結構 地基基礎 建筑幕墻門窗 建筑節能 通風與空調 建筑智能 建筑工地特種設備 主體結構防水工程 細部構造防水工程 排水工程 注漿工程 地下防水結構防凍害工程 建筑地基工程 建筑基礎工程 基坑支護工程 地下水控制工程 土方工程 邊坡工程 建筑地基與基礎工程 墻體節能工程 幕墻節能工程 門窗節能工程 屋面節能工程 地面節能工程 供暖節能工程 通風與空調設備節能工程 空調與供暖系統冷熱源節能工程 空調與供暖系統管網節能工程 電氣動力節能工程 監控系統節能工程 模板工程 鋼筋工程 預應力工程 混凝土工程 現澆結構工程 裝配式結構工程 砌體結構工程 鋼結構工程 木結構工程 基層與保護工程 保溫與隔熱工程 防水與密封工程 瓦面與板面工程 細部構造工程 基層鋪設 整體面層鋪設 板塊面層鋪設 木、竹面層鋪設 抹灰工程 外墻防水工程 門窗工程 吊頂工程 輕質隔墻工程 飾面板工程 飾面磚工程 幕墻工程 -
城鎮道路工程質量檢測
-
公路工程質量檢測
-
鐵路工程質量檢測
-
水利工程質量檢測
-
電力工程質量檢測
-
安全防水工程質量檢測
-
防雷檢測
-
土地工程質量檢測
-
煤炭工程質量檢測
-
環保環境質量檢測
-
化學分析檢測
-
工程鑒定檢測
-
機電工程質量檢測
-
建筑電氣
-
幕墻節能工程