室外空調與供暖管網調試節能工程2020-03-31
室外空調與供暖管網調試節能工程
主控項目:
室外空調與供暖管安裝完畢后,應與冷熱源設備進行聯合試運轉,并進行系統調試,聯合試運轉及調試結果應符合設計要求,且允許偏差應符合表13.4.2的規定:
1.室內溫度
1)冬季不得低于設計值,且能調控高于設計值1℃;相鄰房間最小溫差不大于2℃
2)夏季不得高于設計值2℃,且不應低于設計值1℃。
2.空調與供暖系統室外管網的水力平衡度0.9~1.2;各棟建筑間的回水溫度差不應大于2℃。
3.供熱系統的正常補水率≤0.5%。
4.室外管網的熱輸送效率≥0.92%
Popup content
Some text for popup window.
室外空調與供暖管網安裝及熱力入口裝置節能工程2020-03-31
室外空調與供暖管網安裝及熱力入口裝置節能工程
主控項目:
室外空調與供暖管網安裝,應符合下列規定:
1.管道敷設方式、管道埋設深度應符合設計要求;
2.閥門井井口、熱力入口小室井口保溫做法應符合設計要求;
外網入口裝置的安裝應符合下列規定:
1.外網入口裝置中的各種部件的規格、數量,應符合設計要求
2.計量裝置、過濾器、壓力表、溫度計的安裝位置和方向應正確,并便于觀察、維修
3.水力平衡裝置及各類閥門的安裝位置和方向應正確,并便于操作和調試。安裝完畢后,應根據系統水力平衡要求進行調試并做出標識;
Popup content
Some text for popup window.
室外空調與供暖管網絕熱保溫節能工程2020-03-31
室外空調與供暖管網絕熱保溫節能工程
主控項目:
室外空調與供暖管網應采用預制高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管;
預制高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管質量應符合下列規定:
1.預制保溫管使用的鋼管材質、壁厚應滿足設計要求;
2.預制保溫管外護管應使用高密度聚乙烯塑料制造,密度不應小于940kg/m3;
3.預制保溫管外護管外觀應為黑色,其內外表面目測不應有損失其性能的溝槽、不允許有氣泡、裂紋、凹陷、雜質、顏色不均等缺陷;
4.預制保溫管外護管的公稱外徑和最小壁厚應符合表13.2.3-1規定;
5.預制保溫管外護管拉伸屈服強度、斷裂延長率、縱向回縮率等技術性能應做見證取樣檢測;
6.預制保溫管絕熱保溫材料應使用聚氨酯硬質泡沫塑料,其任意位置泡沫密度不應小于60kg/m3:
7.預制保溫管保溫層絕熱材料的壓縮強度、吸水率、導熱系數等技術性能應做見證取樣檢測;
8.預制保溫管保溫層軸線偏心距,任意位置外護管軸線與鋼管的外壁的距離應符合表13.2.3-2的規定;
室外空調與供暖管網管道連接焊接口處絕熱保溫應采用現場聚氨酯發泡工藝:其材料性能、規格及厚度應與預制部分一致;
一般項目:
室外空調與供暖管網的管道閥門、過濾器及法蘭部位的絕熱保溫應采用橡塑海綿板粘接包裹,厚度不應小于管道保溫層厚度的80%;保溫結構應能單獨拆卸,不得影響其操作功能;
Popup content
Some text for popup window.
-
共1頁 3條
我們的服務
-
房屋工程質量檢測
工程材料 建筑結構 地基基礎 建筑幕墻門窗 建筑節能 通風與空調 建筑智能 建筑工地特種設備 主體結構防水工程 細部構造防水工程 排水工程 注漿工程 地下防水結構防凍害工程 建筑地基工程 建筑基礎工程 基坑支護工程 地下水控制工程 土方工程 邊坡工程 建筑地基與基礎工程 墻體節能工程 幕墻節能工程 門窗節能工程 屋面節能工程 地面節能工程 供暖節能工程 通風與空調設備節能工程 空調與供暖系統冷熱源節能工程 空調與供暖系統管網節能工程 電氣動力節能工程 監控系統節能工程 模板工程 鋼筋工程 預應力工程 混凝土工程 現澆結構工程 裝配式結構工程 砌體結構工程 鋼結構工程 木結構工程 基層與保護工程 保溫與隔熱工程 防水與密封工程 瓦面與板面工程 細部構造工程 基層鋪設 整體面層鋪設 板塊面層鋪設 木、竹面層鋪設 抹灰工程 外墻防水工程 門窗工程 吊頂工程 輕質隔墻工程 飾面板工程 飾面磚工程 幕墻工程 -
城鎮道路工程質量檢測
-
公路工程質量檢測
-
鐵路工程質量檢測
-
水利工程質量檢測
-
電力工程質量檢測
-
安全防水工程質量檢測
-
防雷檢測
-
土地工程質量檢測
-
煤炭工程質量檢測
-
環保環境質量檢測
-
化學分析檢測
-
工程鑒定檢測
-
機電工程質量檢測
-
建筑電氣
-
幕墻節能工程