_级毛片,国产福利99,一本久道热中字伊人,在线a国产,日韩亚洲人成在线综合日本,日本在线视,亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站

  • 室外空調與供暖管網調試節能工程2020-03-31

    室外空調與供暖管網調試節能工程

    主控項目:

    室外空調與供暖管安裝完畢后,應與冷熱源設備進行聯合試運轉,并進行系統調試,聯合試運轉及調試結果應符合設計要求,且允許偏差應符合表13.4.2的規定:

    1.室內溫度

    1)冬季不得低于設計值,且能調控高于設計值1℃;相鄰房間最小溫差不大于2℃

    2)夏季不得高于設計值2℃,且不應低于設計值1℃。

    2.空調與供暖系統室外管網的水力平衡度0.9~1.2;各棟建筑間的回水溫度差不應大于2℃。

    3.供熱系統的正常補水率≤0.5%。

    4.室外管網的熱輸送效率≥0.92%

  • 室外空調與供暖管網安裝及熱力入口裝置節能工程2020-03-31

    室外空調與供暖管網安裝及熱力入口裝置節能工程

    主控項目:

    室外空調與供暖管網安裝,應符合下列規定:

    1.管道敷設方式、管道埋設深度應符合設計要求;

    2.閥門井井口、熱力入口小室井口保溫做法應符合設計要求;


    外網入口裝置的安裝應符合下列規定:

    1.外網入口裝置中的各種部件的規格、數量,應符合設計要求

    2.計量裝置、過濾器、壓力表、溫度計的安裝位置和方向應正確,并便于觀察、維修

    3.水力平衡裝置及各類閥門的安裝位置和方向應正確,并便于操作和調試。安裝完畢后,應根據系統水力平衡要求進行調試并做出標識;

  • 室外空調與供暖管網絕熱保溫節能工程2020-03-31

    室外空調與供暖管網絕熱保溫節能工程

    主控項目:

    室外空調與供暖管網應采用預制高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管;

    預制高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管質量應符合下列規定:

    1.預制保溫管使用的鋼管材質、壁厚應滿足設計要求;

    2.預制保溫管外護管應使用高密度聚乙烯塑料制造,密度不應小于940kg/m3;

    3.預制保溫管外護管外觀應為黑色,其內外表面目測不應有損失其性能的溝槽、不允許有氣泡、裂紋、凹陷、雜質、顏色不均等缺陷;

    4.預制保溫管外護管的公稱外徑和最小壁厚應符合表13.2.3-1規定;

    5.預制保溫管外護管拉伸屈服強度、斷裂延長率、縱向回縮率等技術性能應做見證取樣檢測;

    6.預制保溫管絕熱保溫材料應使用聚氨酯硬質泡沫塑料,其任意位置泡沫密度不應小于60kg/m3:

    7.預制保溫管保溫層絕熱材料的壓縮強度、吸水率、導熱系數等技術性能應做見證取樣檢測;

    8.預制保溫管保溫層軸線偏心距,任意位置外護管軸線與鋼管的外壁的距離應符合表13.2.3-2的規定;

    室外空調與供暖管網管道連接焊接口處絕熱保溫應采用現場聚氨酯發泡工藝:其材料性能、規格及厚度應與預制部分一致;

    一般項目:

    室外空調與供暖管網的管道閥門、過濾器及法蘭部位的絕熱保溫應采用橡塑海綿板粘接包裹,厚度不應小于管道保溫層厚度的80%;保溫結構應能單獨拆卸,不得影響其操作功能;

    13

Copyright ? 2019 佳木斯市永紅建筑工程質量有限公司 版權所有? 技術支持:青驕網絡?遼ICP備2022002111號-1

項目開發中!

0.209504s