    主控項目:

    照明節能工程采用的照明光源、燈具及其附屬裝置等產品進場時,應按設計要求對其類型、材質、規格及外觀等進行驗收,并應經監理工程師檢查認可,且應形成相應的驗收記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;

    配電與照明節能工程彩的照明光源、燈具及其附屬裝置進場時,應對其下列技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:1.光源初始光效;2.燈具鎮流器能效值:3.燈具效率;4.照明設備諧波含量值;

    照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇安裝,必須符合設計要求;

    建筑照明的控制方式和功能,應符合設計要求;

    建筑照明的控制方式和功能,當設計無自控要求時,應實現下列控制功能:1.大型公共建筑的公用照明區應采用集中控制,按照建筑使用條件和天然采光狀況采取分區、分組控制措施,并按需要采取調光或降低照度的控制措施;2.旅館的每間(套)客房應設置節能控制型總開關;3.居住建筑有天然采光的樓梯間、走道的一般照明,應采用節能自熄開關:4.每個照明開關所控光源數不宜太多;每個房間燈的開關數不宜少于2個(只設置1只光源的除外);5,房間或場所設有兩列或多列燈具時,應按下列方式控制:1)所控燈列與側窗平行:2)電教室、會議室、多功能廳報告廳等場所,按靠近或遠離講臺分組;

    一般項目:

    室內燈具布置應均勻,一盞燈時就位應在梁墻分格中心(設計特殊要求除外);

  • 配電節能工程2020-03-31

    配電節能工程

    主控項目:

    配電節能工程采用的配電設備、電線電纜等產品進場時,應按設計要求對其類型、材質、規格及外觀等進行驗收,并應經監理工程師檢查認可,且應形成相應的驗收記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;

    低壓配電系統選擇的電線、電纜進場時應對其導體電阻值進行見證取樣送檢;

    工程安裝完成后,應對低壓配電系統進行檢查,要求如下:1.三相供電電壓允許偏差為標稱系統電壓的±7%:單相220V為+7%、-10%:2.用電設備電壓允許偏差:室內照明±5%,一般用途電動機±5%,其它無特殊規定設備±5%:3.10kV及以下配電變壓器低壓側功率因數不低于0.9;4.電壓總諧波畸變率(THDu)為5%,奇次(1~25次)諧波含有率為4%,偶次(2~24次)諸波含有率為2%;5.諧波電流不應超過表14.2.4中規定的允許值:6.三相電壓不平衡度:允許值不大于額定電壓的2%,短時不大于4%;

    照度和功率密度值:1.照度值不得小于設計值的90%:2.功率密度值應符合《建筑照明設計標準》GB50034中的規定;

    一般項目:

    母線與母線或母線與電器接線端子的連接時,當采用螺栓搭接連接時,應采用力矩扳手擰緊,制作應符合《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303標準中有關規定;

    交流單芯電纜或分相后的每相電纜宜品字型(三葉型)敷設,且不得形成閉合鐵磁回路;

    三相配電干線的各相負荷分配宜平衡,其最大相負不宜超過三相負荷平均值的115%,最小相負荷不宜小于三相負荷平均值的85%;